100평 데이터센터 3d 모델링

페이지 정보

작성자 디씨에스아이 작성일15-08-18 18:03 조회3,266회 댓글0건

본문

100평 데이터센터 구축의뢰를 받고나서 3d 조감도를 작성해보았습니다.

전문디자이너의 작업이 아니어서 느낌만 봐주시면 좋겠습니다.

 

UPS는 랙형 장비로 배터리는 친환경 배터리 적용시의 모습이며

랙 열반에서 동떨어져있는 부분이 UPS 배치 부분입니다.

마치 19인치 랙을 설치한듯한 모습으로 구축이 가능합니다.

실제 배터리 랙은 높이 1800정도입니다만 작업상 랙을 표준화 하느라 표준랙을 적용하였습니다.

 

항온항습기는 칠러방식 냉수식 제품이며 냉방효율을 계산시 랙당 4KW를 기준하여 총 발열량 90RT가 나와서

20RT 5대를 설치하도록 구성하였습니다. 예비율을 포함하여 구성하였습니다.

실외기 역활을 하는 칠러의 경우 20RT용으로 5대를 설치하고 여기에 여분 1대를 더 설치하여 예비로 구성합니다.

 

전기 분전반은 서버랙 10대의 열반을 기준으로 분전반 1면씩 설치하도록 구성하였습니다.

랙형 UPS를 설치하는 경우 자체적인 모듈 병렬 및 다운 사이징을 하므로 굳이 이중화 전원 구성을 하지 않아도 되겠습니다.

 

그림에는 표시되지 못했지만 천정구간은 항온항습기 리턴 덕트로 활용하도록 구성합니다.

천정 전체가 더운공기를 회수하는 챔버 역활을 하게 됩니다.

 

네트워크공사 부분은 메인 네트워크 존을 구성하여 네트워크 장비와 메인 패치존을 구성하고

서버랙별 패치존을 추가구성하여 향후 증설될 배선에 대한 예측 배선시스템으로 구축합니다.

이는 추가적인 네트워크 케이블링을 빈번하게 하면서 발생하는 케이블 관리 및 선번 관리에 매우 용이한 시스템 입니다.

통신케이블은 상부 메쉬트레이를 설치하여 배선하고 전기배선은 하부로 배선하는 것을 기본으로 하였습니다.

 

이밖에도 친환경소화설비 모듈러, 출입통제, CCTV, 누수감지기등의 설치가 추가 되었습니다.

 

이처럼 실제구축에 대한 모델링 작업을 해보는것이 공사에 많은 도움이 된다고 생각합니다.

감사합니다.

 